登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变电所停电需要操作断开变压器吗?
点击:3183 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
原单位停电变压器不操作的,断开的是补偿电容柜,分线开关,低总,高总。新单位面试我的人说是补偿电容柜,分线开关,低总,变压器,高总。
16-05-19 07:13
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
看要干什么决定停电范围吧。
16-05-19 07:37
2楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
原单位设施经理教我们时,说变压器不用操作也没有资格操作的,只能供电局的人才能动。印象中也没按钮操作断开的,外面几个按钮是显示变压器最高相温度的,巡回显示ABC三相温度,还有一个开风扇冷却温度的.再说高总断开,变压器不是也停了吗?搞不懂加那一步是做什么的?
16-05-19 07:46
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
六脉加易筋经
在 2016/5/19 7:46:08 发言
【内容省略】
停送电没填写操作票?
16-05-19 08:01
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看你停电的目的,才能决定断开哪些设备
16-05-19 08:09
5楼
编辑
引用
管理
pynj
如果在母线侧工作,停电后工作前要做保护措施,两侧都必须接地保护,此时必须要断开变压器。当然如果在低压侧检修,断开低压总开关或低压出线开关就可以了。停电怎么操作怎么接地要看工作范围,不能一概而论。如果变压器的权属是你们的,也就是说是专变而不是公变,你们自己就可以操作而不是供电局操作。
16-05-19 08:10
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
不知道你的这个单位是做什么的?
16-05-19 08:41
7楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
还是有点不明白,按面试人的说法,断开低总后,断开变压器,再断开高总。也就是说断开变压器时高总是没断开的,变压器外面没有像低总高总那样的断开按钮,那应该是要打开变压器柜门才能操作断开了?高总还没断开,不是很危险?
16-05-19 08:42
8楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
单位属于派遣性质公司,工作地点是中国移动通信分公司
16-05-19 08:46
9楼
编辑
引用
管理
华星电仪
操作是根据一次接线图来操作的,各单位接线方式不同,停变压器与高压总开关这要看停电范围,总开关和变压器停电,电容柜必须停
16-05-19 08:46
上一页
下一页
工控新闻
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
中国制造以“质”取胜
罗克韦尔自动化出席 2026 中国自动化+数字化产业年会,斩获控制产品“新质奖”
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
更多新闻资讯