主题:新手请教接线问题
点击:1169 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
46489489
手里有一个三菱PLC,做了一个最简单的启保停的程序
梯型图和接线图如上
仿真测试没有问题,下载到PLC也没问题,PLC在运行以后,按下X001,PLC面板上的Y001的输出指示灯确实亮了,但就是Y001对COM之间没有接通,无论用PLC自带输出的24V电源或外接独立电源,输出都没有变化,请问是哪里出了错?
16-05-19 00:08
1楼
编辑
引用
管理
46489489
16-05-19 00:10
2楼
编辑
引用
管理
啊bin
输出点坏了吧
16-05-19 06:49
3楼
编辑
引用
管理
啊bin
Y0输出的是0V
16-05-19 06:52
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
换个输出点试下。
16-05-19 06:57
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主你上一张你的PLC实物接线图。
最后修改:
2016/5/19 7:46:01
16-05-19 07:33
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
16-05-19 08:05
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
输出是什么类型好象没说
16-05-19 08:11
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主的图不是MT的吗?
16-05-19 08:15
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
zzn6737
在 2016/5/19 8:15:02 发言
【内容省略】
不好意思只看文字,没细看图上有标型号
16-05-19 08:29