登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:台仪的温控不耐压
点击:955 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
904970507
厂里的热压机都是用台仪FU96系列的温控器,每次电压稍高就会把里面的400V电容炸裂,压敏电阻烧坏,同一柜里的PLC,24V开关电源同接220V却无事,几个柜子都是一样的情况。打报告叫老板加装个BK变压器的,老板却说其它都没有坏,就这个坏,还怀疑这台仪的质量问题呢。
16-05-18 13:27
1楼
编辑
引用
管理
904970507
就这三个坏,懂电的一看就知道是过压损坏
最后修改:
2016/5/18 13:32:13
16-05-18 13:30
2楼
编辑
引用
管理
dlr
应该是质量问题。还记得90年时的电解电容器大丑闻吗?
16-05-18 14:12
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以用其它品牌的替换试试就知道是不是质量问题
16-05-18 15:30
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
换宇电的。
16-05-18 19:03
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
换RKC,RKC很稳定
16-05-18 19:40
6楼
编辑
引用
管理
904970507
老板认的是原装,不想换别的品牌,有点难办,前后烧了六个了。
16-05-18 20:29
7楼
编辑
引用
管理
goldage
很多国产的高仿RKC用起来都非常稳定啊,还便宜
16-05-18 20:46
8楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
可以肯定的说一定过压了,要不压敏电阻不可能坏,查查电路吧!
16-05-18 21:26
9楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
我标出的位置