主题:没自来水怎么装消防栓?
点击:1663 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
13542254757
我厂这里都是用井水的,用的都是小潜水泵,现在有人来检查要求装消防栓,厂里已经叫人装水管消防栓了,老板说从一个几立方的水池里抽水(潜水泵抽过来的井水),老板说想一开消防栓就来水。。。这个怎么做到啊,难不成跟家用装一个压力开关控制?我说要在水泵前装个止回阀,最简单的就是开了消防栓送水泵开关了吧,大伙知道怎么弄吗?
16-05-17 20:18
1楼
编辑
引用
管理
wang4370
用变频做恒压供水呗,看过的消防都是这样的。
16-05-17 20:50
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用自吸泵就成
16-05-17 21:23
3楼
编辑
引用
管理
光
这个也就是应付检查的吧 如果是这样 来检查时就开 不检查时关掉 如果是想长期用 还是做成恒压供水吧
16-05-18 03:40
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
应该有一个消防水池或水箱平时不参与生活生产用水,和消防水泵【一用一备】,
最后修改:
2016/5/18 6:54:21
16-05-18 06:53
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
恒压供水的啊,这个是要验收的吧!
16-05-18 08:00
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这是要作假啊?
16-05-18 08:10
7楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
装个稳压泵,可以手动调节压力到设计要求,满足消防要求就可以了。
16-05-18 08:38
8楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉装个水塔比较可行
16-05-18 09:16
9楼
编辑
引用
管理
810582859
应付一下
16-05-18 09:19