主题:请教各位师傅,PLC-200的晶体管能不能换成220的电源板。
点击:1077 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
qd
外加个开关电源也不麻烦
16-05-13 16:26
11楼
编辑
引用
管理
tri123
怎么加呀?
16-05-13 17:50
12楼
编辑
引用
管理
tri123
可以改是吧。我回去试试。
16-05-13 17:50
13楼
编辑
引用
管理
xlian
可以用,挽了就变成AC/DC/DC了,我就这样用过
16-05-13 22:46
14楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
高手啊,想转换得话用中继,价格也不贵
16-05-14 20:32
15楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
对PLC不会有影响的,首先应该是电源电压稳定
16-05-15 11:27
16楼
编辑
引用
管理
wuyang750
这样换就是电源电压改变了 其他一样用