赞同楼上意见,把芯片7脚供电电容代换一试;开关管栅掉100欧电阻有无变大;反峰吸收二极管V8、V9有无不良(表现为耐反压降低,可做耐压测试验证);负载回路(电解电容有无不良等)。
16-05-10 07:14
把R26的输入端从板上脱离(图中为端),直接输入直流电源,电源起振正常!排除了电源故障,剩下就是旁路继电器,电解,整流,旁路概率大。
16-05-10 09:14
附件 20160512_083738.jpg
螺丝松紧度决定电源
16-05-15 21:06
螺丝不上就正常工作,拧紧就间歇。
16-05-15 21:08
把螺丝孔扩大1-2mm,螺丝套绝缘管穿孔。遇见过几例ABB510的pcb板内部短路的。
16-05-16 08:41
主板绝缘降低了