主题:110KW 的空压机使用 90 平的旧线可以吗 ?
点击:1621 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
铜缆没问题。但200A断路器小了,320的吧
16-05-04 17:20
11楼
编辑
引用
管理
496836226
开关偏小,250A以上,线路没问题,但要检查下外观,无磨损,老化就行!
16-05-04 18:07
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
只要设置上限频率还是可以凑活用用!
最后修改:
2016/5/4 20:03:24
16-05-04 20:02
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
16-05-04 21:36
14楼
编辑
引用
管理
chenqing309
铜缆勉强可以
16-05-04 21:48
15楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉90平方的线问题不大,空开到空压机的距离有多远呀?
16-05-05 08:49
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
90铜线完全足矣,断路器200A不行!最低必须是330A规格或以上
16-05-05 09:48
17楼
编辑
引用
管理
1028410682
电缆没事够用,空开偏小,我现在的厂,2台130kw往复式空压机,压力变送器控制变频器拖动,上一任用的是70平的线250的空开,造成线发热,空开不定时的跳。
16-05-05 10:44
18楼
编辑
引用
管理
1028410682
线大概40米,空开今年我换400的了。
16-05-05 10:46
19楼
编辑
引用
管理
jg-lang
空开还是选用250A的吧。
90的铜线只能说够用,而且使用变频器对启动电流控制的较好。短距离,连续运行方式还是够用的
16-05-06 09:40