10楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
还没见过"灭弧器”
16-05-05 14:46
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
“灭弧器”有阻容灭弧、晶闸管电子灭弧,前者就是电阻串电容罢了,很简单;
后者的话因为有晶闸管价格较贵
16-05-05 15:05
12楼
编辑
引用
管理
周电
拍得好模糊啊,始终看不清啊
16-05-05 15:18
13楼
编辑
引用
管理
pynj
楼主确认是真正的灭弧器吗?真正的三相灭弧器应该是并联在接触器的三相触头处,在接触器分断接通时通过晶闸管过零消弧的方法保护触头不被电弧烧损,正常运行时由接触器触头导通电流,可延长接触器的电寿命,保护负载不被过电压和涌流冲击伤害。楼主说热继电器输出端并联的三相灭弧器,应该不是真正的灭弧器,应该是阻容吸收器,是很传统久远的东西了,价格便宜但效果不好,因长时间充放电容易损坏。楼主的照片看不清楚,但看到三条引出线可以肯定是阻容吸收器了,楼主还是买真正的电子灭弧器吧。
16-05-06 08:29
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是热继质量不好,还是选的太小。
16-05-06 08:57
15楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
这是因为接错了地方,不能接在热保护器后面,而是接在热保护前的接触器的输出端。接错当然坏。
16-05-06 11:14
16楼
编辑
引用
管理
1522615606
出厂自带的灭弧器
16-05-06 11:20
17楼
编辑
引用
管理
1522615606
当时有的急,所以没拍清楚
16-05-06 11:20
18楼
编辑
引用
管理
yeyecun
有些设备的接触器上有阻容吸收电路,现在的偷工减料都省掉了
不过我一般也不用