主题:明明应该是190v,为何却量得是220v
点击:1677 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
1277087237
用万用表量的,地火零;用220v电源时,火线零线对地都是是110v左右,火线零线之间的电压是220v左右
16-05-03 20:01
11楼
编辑
引用
管理
lin71664
你说的变压器二次侧应该是二火一零,二火220V,任何一火对零都是110V,二火电压220V是因为两火相位差是180度.
16-05-03 20:24
12楼
编辑
引用
管理
1277087237
谢谢师傅,看了一下电柜,供电电源全是三相电110v,原来我的0v的零线就是这样来的,但还是不明白,师傅能简单的说一下吗
16-05-03 20:34
13楼
编辑
引用
管理
qlin
按顶楼、8楼、10楼的描述,可能是如下的情况(但仍没理解10楼“地火零”所指):
注意安全、有条件时,可以查看一下其联结方式。
16-05-04 06:39