hwl123
刚才我又仔细测量了一下,在正转时两个端口都有约5伏电压,反转时CW端有电压,CCW端没有电压。这能不能判断是脉冲加方向控制的?
16-05-03 17:05
11楼
编辑
引用
管理
miss_cloudy
你试下把FREE信号去掉,我想你的驱动器FREE逻辑是不是负逻辑,如果是
则把FREE去掉试一下.
16-05-03 19:19
12楼
编辑
引用
管理
hwl123
在电机转动时,FREE两端是没有电压的。
16-05-03 19:34
13楼
编辑
引用
管理
gzlsj
接PLC Y0 的电压是多少
16-05-04 09:13
14楼
编辑
引用
管理
hwl123
5伏
16-05-04 09:43
15楼
编辑
引用
管理
miss_cloudy
FREE试一下正逻辑,加个电压试下
16-05-04 19:19
16楼
编辑
引用
管理
cdhai8
初学者路过学习下
16-05-30 00:21
17楼
编辑
引用
管理
hwl123
今天有时间,把PLC又接到驱动器上,经过试验,这件事终于搞清楚了,原来竟然是脉冲+方向控制的。
16-05-31 19:10
18楼
编辑
引用
管理
3165815270
脉冲+方向控制步进电机驱动器
16-06-03 09:54
19楼
编辑
引用
管理
hwl123
关键是驱动器外部标注的是正反转控制。