登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:西门子6SE70 7.5KW
点击:1270 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
767449298
之前通电就报F029,我把模块和整流桥拆了检查到是电流检测厚膜坏了,换了一块电流检查厚膜,在母线通电,驱动测试正常后,面板显示o009,想用面板启动,把参数备份后,改了参数,用OP1S给了频率10HZ,一启动就报F026,能复位。主接触器吸合断开,请教大家一下是不是还有哪里没有短接线,在24V那里怎么短接有一个端口是9个插针的,图片在这里
16-04-29 11:28
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
F026?是什么故障呢?看看电流检测回路有什么问题呢?
16-04-29 11:39
2楼
编辑
引用
管理
767449298
怎么屏蔽驱动呢
16-04-29 11:50
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
屏蔽驱动故障,参数好像是P820,但是我不推荐屏蔽故障,特别是有些恶性故障是不能屏蔽的。还是查找原因,确定故障点为好呦。
16-04-29 14:23
4楼
编辑
引用
管理
767449298
搞定了
16-05-03 20:18
5楼
编辑
引用
管理
牧武
搞定了,分享一下呀!
16-05-03 20:26
6楼
编辑
引用
管理
767449298
仔细看了一会那6块厚膜,有两块长的,4块短的,按照平时修别的机子一般是看光耦决定驱动电路,这种情况也是看驱动电路来分析的,4块短的只是一般的信号控制和截止,没有检测信号线,那两块长的就有带检测过流信号线的,一块是管上桥的,一块是管下桥的,在5脚和8脚二极管的负短接。给他形成导通。
16-05-03 20:58
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哇,够牛。
16-05-03 21:04
8楼
编辑
引用
管理
xingbinyuan
你好,楼主能把维修的最后一步说的明白一点,我也遇到了同样的问题,但是我没有看明白你的帖子,驱动板图纸我有的。
16-07-04 06:57
9楼
编辑
引用
管理
xingbinyuan
就是那个5脚和8脚的二极管的负极负极短接。
16-07-04 07:01
上一页
下一页
工控新闻
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
更多新闻资讯