主题:住宅小区配电室距9万M2住宅分区500米线路太长电压低
点击:1281 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
goldage
还是申请安装一个变压器吧
16-04-28 21:54
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
“500米处连着小区建设9万平方米住宅”,就以120平方米一个户计算,共计750户,按照每户5KW计算,同期系数按照高峰0.4,高峰负荷1500KW,那么大的负荷经过500米(按照负荷中心应该还要稍远)的电能耗损起码30%,就是你可以承受电能耗损住户电压也不会稳定,你还是老老实实地办事吧!
当然你要用变压器升压再降压的方式也是可以的,但是耗损还是会达到10%左右,自己考量
16-04-28 22:56
12楼
编辑
引用
管理
天山秦岭QNZg
其实大家都讲得对,我们已经交了2500万元,小区从2007年分区建设,20万平米人用自管变压器,9万平方米住户用公管变压器,管理也难呀,所以想投机况且现在现有三台变压器只用了2台都空载费大。所以要再交9*125=1125万元。西安地区现在相当一部分小区都未安装正式用电,一直都在用基建变压器凑合。非常感谢大家的意见我们会综合考虑争取不给业主留雷!再次感谢大家能回帖!
16-04-29 08:02