点击:1627 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
如果楼主要外加继电器的话,还是选晶体管输出为佳
16-04-24 20:33
21楼
编辑
引用
管理
qdxychz
这个当然没问题了,这是PLC的基本接线方法之一,注意继电器是中间继电器,额定电压与PLC输出点电压匹配。
16-04-25 07:40
22楼
编辑
引用
管理
gzlsj
可以的
16-04-25 08:13
23楼
编辑
引用
管理
919355607
标准的就是这样接法的
16-04-25 08:37
24楼
编辑
引用
管理
op310
可以的
16-04-25 08:40
25楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
你的控制负载是多大的。然后才会有应对的办法。
16-04-25 08:53
26楼
编辑
引用
管理
秀空
这个可以.很多这样子
16-04-25 09:44
27楼
编辑
引用
管理
电工班长
当然当然,这样做最好,既能放大触点容量还能起隔离作用。实际工作中经常这样做。
16-04-25 10:18
28楼
编辑
引用
管理
1402828263
本来就该这么做
16-04-25 14:17
29楼
编辑
引用
管理
探索永不止步
在工程设计施工时继电器输出PLC为了保护隔离PLC内部继电器通常都用外接继电器控制负载,晶体管型的除产生频率脉冲外有时也要外接继电器,要依控制要求而定.
16-04-25 15:29