登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:最大负荷

点击:1015 回复:13

我司有一台10000KVA的变压器,进线是35KV,出线是10KV,那么该变压器最大负荷多少KW?
16-04-21 21:15
最大输出大约为:9500KW,不过前提是你的功率因素必须达到0.95左右。
当然以上的输出功率指的是连续正常功率,如果短时间超载也是允许的,具体的可参考变压器的(事故)超载许可值(自己百度一下)。
最后修改:2016/4/21 21:46:42
16-04-21 21:42
上到8000KW就可以了
太大负荷对变压器不好!
16-04-21 21:55
有公式计算的,大概8000kw.
16-04-21 22:16
一般带9MW负荷,
16-04-21 23:45
变压器最经济运行在80%左右,但是一般变压器只要变压器油温不超过105度均可正常使用,但是变压器油温保护设置一般在85度以下,只要油温不超过85度,负荷在100%也没有问题。
所以说变压器要正常运行最重要的还是要有良好的散热。
最后修改:2016/4/22 10:06:21
16-04-22 10:04
应该和负荷特性有关系,不同的负荷,可承受的负荷会不一样。
16-04-22 11:10
没有用过35kV的变压器,只在当年实习时参观过,已无概念。
现有负荷情况如何;亦可参阅变压器标准资料等。
16-04-22 11:17
10000kva是容量 也就是视在功率,包括有功和无功   10000=1.732XP  P=5773KW    按6000KW算就可以
不是说:容量除以电压值,其商乘6除以10吗?  这样就是输出侧电流 600A
不知道对不对啊  大家指正啊
16-04-22 21:17

引用 osp321 在 2016/4/22 21:17:00 发言【内容省略】

楼上的计算不对,视在功率=10000KVA,当功率因素cosα=0.95时,有功功率P=10000*0.95=9500KW
16-04-22 21:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯