没那么多弯弯绕,我的处理方法是这样
第一:abb dcs400驱动板不能独立加电的,需带主板看是否还间歇震荡(可以不带励磁板)
第二:用一定的年限后,带主板还间歇震荡,先用介刀片将去主板插口下面,那几条连线划一下,abb dcs400的驱动板排线过于紧凑,用一定年限后串电,这是通病。
第三:以上两招还解决不了问题,直接把光耦去掉,以二次反馈电源检测到3844的3足,根据需要校准输出电源(由于二次反馈稳压是在后级5v电源上取样的,这时千万不要连接主板,否则烧坏主板)。这样本人修得过多了,修复后电源一样稳定使用,维修费用最低,照样收费。
16-05-19 10:33