主题:步进电机正反转速度不一样,求高手解答
点击:12011 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
FORELF
步进的输入信号是不是5V的,PLC输出的是24V的。
16-04-22 12:14
21楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
建议楼主做位置控制系统还是选用日系:符合正常人的思维习惯
16-04-22 13:16
22楼
编辑
引用
管理
huyafeng
嗯,PLC输出是24V的,步进电机驱动器可接受的电压范围还是比较宽的,从5V到24V好像都可以,感觉只要电压达到驱动器输入光耦的开启电压就行,关键是控制住电流,给你张图片
16-04-22 13:42
23楼
编辑
引用
管理
huyafeng
感谢你的建议,以后选型时考虑下
16-04-22 13:43
24楼
编辑
引用
管理
FORELF
引用
huyafeng
在 2016/4/22 13:42:22 发言
【内容省略】
自己算算,这个就是5v的指令信号。
16-04-23 08:25