主题:一个ABB故障折腾了半天 答案就在这张图里 考考大家 图中虚线啥意思

点击:1920 回复:11

一个ABB故障折腾了半天 答案就在这张图里  考考大家 图中虚线啥意思
附件 aa.jpg
最后修改:2016/4/18 22:17:57
16-04-18 21:26
试着回答一下嘛
16-04-18 21:47
那我就只看不回答了!
16-04-18 22:13
和N接在一起的电接点。
16-04-19 09:42
具体解释一下
16-04-19 12:55
揭晓答案吧 这种变频器没有模块的时候测试驱动信号你会发现只有三路 只有将模块部分沿虚线接上才会出六路信号
16-04-19 13:18
其实是没有看懂你的图,当然技术也不好,ABB玩的很少表情
16-04-20 20:20
Abb550 15kW,37kW小功率机器的驱动测量图啊
16-08-07 23:55
那些虚线同N连接起来就可以测量每个触发的脉冲了。
16-08-08 10:52
这种是单电源供电,因电路中有一部分是通过模块内部电路连接的,在单板测试时(没有装模块),电路出现开路,你就测试不到3路波形,只有短接后才可以得到6路波形