主题:三菱PLC怎么使用rst指令复位多个输出端子Y?
点击:12663 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
叫我小马哥
三菱PLC怎么使用rst指令复位多个输出端子Y?现场急需,一个一个的去复位太麻烦了,而且搞得程序还很长,求大神们解决苍生啊。。。(我用的PLC是顾美的CX2N-60MR-485,第一次用,据说是跟三菱的用法一样)
16-04-18 19:14
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
zrst y0 y7 复位8个
16-04-18 19:28
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
DMOVP K0 K8Y0,一下子复位32个Y,也就是Y00--Y37
16-04-18 20:20
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
批量复位指令ZRST。
16-04-18 20:37
4楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
你这是批量移动吧
16-04-18 21:21
5楼
编辑
引用
管理
mkn377
区间复位zrst
16-04-18 21:56
6楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
批量传送K0,一样是复位啊
16-04-18 22:00
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主:传送K0就是跟批量复位一致的!
编程指令在于应用,就像我从来不用计数器,但是我的确对班产量总产量进行了计数
16-04-18 22:12
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若指令支持,1楼、2楼的方法都可以。
16-04-19 06:41
9楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
受教了,感谢!!!我还想直到你在不用计数指令时是怎么达到计数的功能的???