主题:关于空调打开就跳闸的问题
点击:886 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
314724038
一台3匹空调打开漏保就动作,我把空调的负载,接到总漏电开关的上端,(绕过漏电开关)空调只用了个空开,但是空调一打开,漏电开关还是会动作,究竟什么原因,求师傅解答!
16-04-17 09:55
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
或者,可先查空调对壳绝缘如何,有无漏电。
以前使用,是否正常;若新装,则可查电源线是否正确。
最后修改:
2016/4/17 10:07:24
16-04-17 10:04
2楼
编辑
引用
管理
314724038
现在头痛的是,我已经绕过漏保了,为什么还会跳,按道理就算空调要漏电,总漏保也不会跳啊,使用其它负责时,一切正常
16-04-17 10:21
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三相还是单相??
空调是普通定频还是变频??
16-04-17 10:28
4楼
编辑
引用
管理
1130366264
楼主如题空调只用一个空开是什么意思
16-04-17 10:37
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
楼主能确定把空调接在漏保上端了
16-04-17 10:40
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
没看明白楼主描述的………………
16-04-17 12:02
7楼
编辑
引用
管理
314724038
回复三楼,空调是单相的,变频
16-04-17 13:05
8楼
编辑
引用
管理
314724038
回复5楼,空调的负载绝对已经绕过漏保了,我还特地拿了一根电缆去试,用电缆直接,接到空调上
16-04-17 13:12
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
估计漏保下面还跟空调有链接。
16-04-17 13:40