主题:关于PLC的COM端接线问题
点击:1383 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
叫我小马哥
PLC的输入/输出端口的COM接24V电压,是不是必须要输入是24V+,输出24V—或者是输入24V—,输出24V+???
16-04-15 12:29
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
下载相对应的PLC手册看看就明白了。
16-04-15 12:41
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
不是的,具体看手册吧。
16-04-15 13:44
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
看具体的plc了,npn pnp的区别
16-04-15 13:58
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
首先:COM标志基本是日系美系,一般输入COM是24V-,输出基本差不多,但是具体还是请查看手册
16-04-15 14:35
5楼
编辑
引用
管理
再向虎山行II
台达上面没有COM呀
16-04-15 16:12
6楼
编辑
引用
管理
528工控科技
COM点怎么用,要搞清楚PLC内部接线才行。
16-04-15 17:32
7楼
编辑
引用
管理
wuyang750
建议看plc手册
16-04-15 20:30
8楼
编辑
引用
管理
6926792
说话,输入COM和输出COM是不一样的,楼主好好看下手册吧
16-04-15 20:52
9楼
编辑
引用
管理
jeffgong
比如欧姆龙PLC吧,输入是24V的,与COM连接的极性是任意的;输出就要分好多类了,有晶体管,晶闸管,继电器输出,输出也分220和24,与COM连接的极性也不一样了,因为像晶体管会分NPN,和PNP型。