登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:开关电源不能工作
点击:1707 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
14302101
440西门子37KW开关电源反馈绕组+15电源端对地用二极管档量只有0.092V,正反都一样,我认为短路了,但检查了所有15V供电后面的电路,没发现短路处,开关电源加电后7脚在10-15V,6脚在0-0.5V变化,震荡芯片是3844B,找不到故障点,电源又不能工作,想请大家帮忙分析分析,究竟是什么问题。
16-04-09 21:01
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
+15电源端你量在整流管的负端还是正端?你确定开关管是好的
16-04-10 00:06
2楼
编辑
引用
管理
14302101
15V正端对地二极管测正反都是0.92V,-5V端对地分别是0.5和0.8V
单独给7脚加15V左右电,8脚有5V,6脚也有变化,但是在P端加530V后6脚还有变化,但8脚5V没了,好像跟6脚一样变化了。电源没有工作。
16-04-10 08:54
3楼
编辑
引用
管理
14302101
开关管换了K2225
16-04-10 08:55
4楼
编辑
引用
管理
919355607
路过看看 不怎么懂 不好说话 等待高手
16-04-10 09:05
5楼
编辑
引用
管理
14302101
现在查到接3脚的那个三极管应该是被击穿了,但不太清楚它是如何起保护作用的,也不知道该买什么管子更换好。
16-04-10 09:18
6楼
编辑
引用
管理
王丕利
我只是路过
最后修改:
2016/4/19 22:47:58
16-04-19 22:36
7楼
编辑
引用
管理
14302101
现在电源能工作了,单独测试电源板,已屏蔽了过压和过流检测信号,但是任然报A503,不知何故?
16-04-22 18:23
8楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
三脚的 三极管更换了吗?好像是欠压与过流保护的作用。电压检测电路检查了吗?预充电电路正常吗?整流模块有损坏的吗?
16-04-24 11:15
9楼
编辑
引用
管理
14302101
电源故障已经修复了,但是现在仍然报F0001,先闪一下F0022,不知道是哪里引起的。
16-04-25 12:04
上一页