主题:三菱变频器D700跟FX 3U通信
点击:2838 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
不行我也可以把我的通讯块给你发过去一个FC。我们最多接40多变频器都没问题
16-04-05 15:10
11楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
我给你发一个我们3U的通讯案例。
附件:
[
本地下载
]
16-04-05 15:16
12楼
编辑
引用
管理
dyl070923
专用指令(IVDR),必须用参数设置的方式写通讯格式,不能用程序设定d8120,详情请看FX系列微型可编程控制器 用户手册 通讯篇。E-60页,用户手册 通讯篇版本号:JY997D19701L
16-04-14 16:44
13楼
编辑
引用
管理
janekou
反复查看,怎么找不到您说的这句,求指点