10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个很好解释,V/F控制,在低频段不是额定转矩能力的驱动,一般的它只有达到30Hz及以上,才具备额定转矩驱动能力。所以,10Hz不转,是有可能的,说明电机带载启动,而且负载不轻。而矢量控制,无编码器反馈时,原则上5Hz以上即可达到额定驱动转矩,所以,10Hz时,电机能够发满力驱动。
其实,你这个现象,正好解释矢量控制与标量控制的不同点。
16-04-06 09:53
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
你太厉害了
最后修改:
2016/4/7 10:31:15
16-04-06 22:14