主题:设备现场电缆施工问题
点击:1032 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
rlmcqyy
请问各位电工师傅,设备现上有6台3KW电动机分线箱,能不能用20G*2.5平方多芯电缆线连接到主电柜
还是用6根4G*2.5平方电缆线 请问那个方案更好,更规范?谢谢
16-04-01 20:28
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没明白20G和4G是什么意思?
3kW的电机,2.5方线可以了,搞6个分闸六台电机各走各的电缆就行了。
16-04-01 20:37
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
当然是一一对应好啦
16-04-01 21:51
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应分开走线。
16-04-02 07:03
4楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
第二种方案
16-04-02 07:41
5楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
kdrjl
在 2016/4/1 20:37:39 发言
【内容省略】
我也没明白,楼主科普一下吧
16-04-02 07:47
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
分开 每一个都是单独控制!
16-04-02 07:51
7楼
编辑
引用
管理
877476825
分开敷设
16-04-02 08:17
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
分开放线
16-04-02 08:20
9楼
编辑
引用
管理
1989460116
用10平方的线怎么都多了,你是用1台变频拖动的吗?
16-04-02 08:23