主题:关于发热管的问题
点击:1650 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
123321lwq
楼主16A的空开,接了3个加热棒,加热棒上标的功率为250W,为何在开启一段时间后空开跳闸?
刚开始为什么没跳,而是开启一段时间后才跳?
开启一段时间后跳闸,重新合上空气开关,为啥还是继续跳闸?
请高手们解答。
16-03-31 19:04
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若跳闸后送电、接着又跳,则像是过载跳闸;
如果负载无问题,可检查开关。
16-03-31 19:09
2楼
编辑
引用
管理
wang4370
测一下电流,绝缘,没问题换开关。
16-03-31 19:30
3楼
编辑
引用
管理
15075600731
有可能电热棒的问题,电热丝在加热到高温时接地(外壳)了,在恢复常温时又与地脱开
16-03-31 19:33
4楼
编辑
引用
管理
603719290
卡一下电流看是过载吗
16-03-31 20:18
5楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
嗯,楼上说的有理
16-03-31 20:24
6楼
编辑
引用
管理
329345277
估计是加热棒的问题,看看是不是3的情况或者因为加热导致的加热棒间的电缆阻止过小,甚至短路
16-03-31 20:35
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
有可能是加热管绝缘不好的原因,
16-03-31 21:01
8楼
编辑
引用
管理
675955041
测下电流就可以分辨哪里问题了
16-03-31 21:06
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
漏电开关先查加热管,空开的先换一个空开试试
16-03-31 23:35