10楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主的想法完全错了,生产开始以后,变频器不能切断电源供应,可以使用变频器本体上提供开关量信号控制马达的运行与否。
16-03-29 20:34
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
变频器有运行信号输出,可用运行信号控制无运行时加热
16-03-29 20:39
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是呀,变频器的启动停止怎么用进线开关来控制呢?这对变频器是一种伤害。直流母线的电容器频繁的充放电,会折寿的。应该用端子控制变频器的启停,进线开关始终闭合。而且用一个变频器的输出继电器,控制加热器。这个控制需求不难实现的。
16-03-29 20:42
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
需充电不行是什么意思?
16-03-29 22:29
14楼
编辑
引用
管理
csq876677
变频器可以不断电 直接通过面板或端子启动,电热管的导线加装固态继电器控制,用变频器控制固态继电器就行了。
16-03-29 22:48
15楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
变频器不能进行断电启停,应该通过端子对变频器控制。
16-03-30 07:55
16楼
编辑
引用
管理
pynj
电热是否开启加个转换开关就可以,用两个接触器联锁控制不是更便宜跟简单吗?
16-03-30 08:19
17楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
变频器不能直接进行断电启停,应该使用自身的输入端子对变频器进行控制
16-03-30 08:25
18楼
编辑
引用
管理
gf2003129
这个图挺好的,两个开关即可搞定有啊,就看谁操作了,立即启动,不用变频器就行了嘛
16-03-30 08:38
19楼
编辑
引用
管理
gyj1973
变频器一继电器设置为运行,其常闭触点与一开关串联后串入电热的接触器控制线圈回路,控制回路接入变频器主电源的断路器下即可。由开关控制电热是否加热。
16-03-30 08:58