登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:185平方毫米的铝线接头为何频繁烧?
点击:6610 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
pynj
看照片就是接头发热所致,驳接时铝线氧化层没有彻底清理干净,可以试试接头搪锡处理
16-03-29 08:12
11楼
编辑
引用
管理
1531214350
铜铝过渡一下,用钢线接空开试下能否解決问题。
16-03-29 08:19
12楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
就是接触不好!不要用铜铝接头的会好点。
16-03-29 08:43
13楼
编辑
引用
管理
877476825
应该是铝线氧化造成的。不太好处理。
16-03-29 09:24
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
主要是接头位置的氧化层没有处理干净所致!
使用多年的铝线表面有氧化层,接头压接前应该首先用硼砂处理氧化层后再压接,且在压接位置的铝线应该用中性凡士林做保护
16-03-29 09:34
15楼
编辑
引用
管理
flylovemore
铜铝接头,有道理
16-03-29 10:28
16楼
编辑
引用
管理
chinatree123
接头没有处理好,才会产生。
16-03-29 10:36
17楼
编辑
引用
管理
wang4370
一般都是氧化层没有处理好.
16-03-29 12:37
18楼
编辑
引用
管理
1522615606
换铜线吧,都烧成那样了
16-03-29 14:23
19楼
编辑
引用
管理
wenquan753
接头处于什么环境?
氧化了
好好处理吧!
16-03-29 15:27