主题:上电继电器不停吸合
点击:7431 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
应该考虑主电源异常或者辅助电源劣化
16-03-26 14:00
11楼
编辑
引用
管理
450987727
我把接触器拆下来单独上380电也是一直啪啪啪,这样是不是就说明是接触器坏了, 这个自己可以修吗
16-03-26 14:34
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
450987727
在 2016/3/26 14:34:02 发言
【内容省略】
应该是线圈有接触不良,仔细检查焊接应该差不多
16-03-26 14:42
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
单独给接触器通电仍不正常,如果电源类型和电压等级符合 且正常的话,可检查线圈通路。