登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电工问题
点击:1198 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
lin6859433
回路较多的情况下如何减少漏电电流的积累问题来确保漏电开关不跳闸,大家注意是减少漏电电流有法子吗?
16-03-24 19:26
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
回路较多的情况下,漏电电流的积累是不可避免的,减少漏电电流也没有什么好的办法。
唯一的办法就是安装100或300mA的高保护值的漏电保护器,也许有人会问,这么大的漏电保护,还有保护效果吗,别担心,在每条分路上再安装30mA的漏电保护器。
16-03-24 19:39
2楼
编辑
引用
管理
lin6859433
在每条分路上再安装30mA的漏电保护器,如果回路有20路,那得装10到20个漏电保护器,问题可能解决,但是这样现实吗成本高,那得多大电箱才装下,还是要谢谢你的宝贵意见
16-03-24 19:52
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
为什么会漏电流?绝缘问题?还是感应问题?
16-03-24 19:54
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉得1楼的方法可以,回路较多时,可适当分组。
16-03-24 20:09
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
引用
kdrjl
在 2016/3/24 19:54:29 发言
【内容省略】
问的好!有绝缘方面的问题,也有感应方面的问题,但也是无法避免的,比如说,开关电源,就存在输出电磁感应,却无法避免,再比如说,电动机启动也存在电磁感应,此时的漏电电流却相当大,再比如说,计算机电源,单台电脑的漏电电流不大,如果10多台电脑在早晨同时启动,非常容易引起漏电动作。
16-03-24 20:36
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
什么回路?
绝缘和接地做好没有?
16-03-24 21:03
7楼
编辑
引用
管理
lin6859433
比喻监控回路和网吧里面的回路都挺多
16-03-24 21:10
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,说的不错呦。漏电,原因解释的很清楚。
16-03-26 19:41
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
回路太多的话最好分组控制。
16-03-26 19:56
上一页
下一页
工控新闻
中国制造以“质”取胜
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
1—2月份规模以上工业企业利润实现较快增长
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
第二届TSN技术大赛圆满落幕 | 推动工业网络智能化多场景再次应用升级
更多新闻资讯