海边渔翁
装修了5年的房子,主卧电源进线烧坏,怎样处理才实用
16-03-20 22:23
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
卧室的进线,空调,插座,还是照明?
公用?那就麻烦了,走明线吧。
16-03-20 22:28
2楼
编辑
引用
管理
329345277
用线槽走明线吧
16-03-20 23:10
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
统计下你的总用电负荷,目前你的进线是几平的?
16-03-20 23:25
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
原先采用的家装布线是明装还是暗装?
如果是明装,非常简单,扒开线槽更换电源进线。如果是暗装,非常麻烦,只能大概判断主电源进线的烧断位置,然后想办法寻找附近的接线盒,使用牵引的方法进行更换崭新的电源线。
16-03-21 01:34
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
装修5年应该穿管的啊,换线。
16-03-21 08:18
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
埋墙线线径够用吗?不行就换明线。
16-03-21 08:37
7楼
编辑
引用
管理
pynj
先要查明主线烧坏的原因,接触不好还是过载还是短路
16-03-21 09:37
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
试试能不能把线抽出来换掉 不能就只能走明线了
16-03-21 09:45
9楼
编辑
引用
管理
danlai1982
找距离主卧最近的进线位置,然后接到主卧
16-03-21 10:12