登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:这个方法能不能不达到和 PID 控制一样的效果, 有那些缺点?

点击:855 回复:10

一个张力控制系统, 变频器控制电机的转速来控制张力, 转速快,张力小, 转速慢, 张力大, 当前张力的大小转换成电压送入
PLC, 假设设定张力为 10N/M, 对应数字量为 800.
如果这里不用 PID 控制, 这么做:
当反馈张力比设定张力大时, 以 当前张力 大于或小于 设定张力 为触发条件 , 以一个系数为基础 递加或递减 电机转速, 也
就是
LD> 当前张力 设定张力 -----------ADD 电机转速 系数(每次加多少) 电机转速
LD< 当前张力 设定张力 -----------SUB 电机转速 系数(每次减多少) 电机转速
这样做行不行, 有什么缺点?
16-03-20 14:06
这是同步控制吗?
16-03-20 15:10
你说的这个就是PID里使用了P.
16-03-20 16:45
楼主为啥不用PID呢
16-03-20 16:53
感觉很难整定, 而且我从来没有试过整定PID,一点经验也没有
16-03-20 19:59
可以的
可能在有较大突变时(无法预料)会出现点问题,机械上可以泥补最好,不行就报警停机。
多说一句,在没有pid控制功能的plc,你就不能控制啦。
16-03-20 20:31
PID做还是比较稳定可靠的啊!
16-03-20 21:19
楼主这样控制可能不太好控制,有可能控制不住。楼主可以试试,将比较值的大小做个比例,控制变化程度。
这样就和PID里面的比例一样了
16-03-20 22:19
要求不高的话,系数调好一点儿问题没有!
不过最好如7楼的方法,比较差值和补偿值做个比例,可以减小震荡,运行更平稳!
16-03-20 23:55
两种方法都试了一下, 还是 PID 好用得多, 在试验时只整定了 P 参数,.