主题:那位大侠见过,人体红外线感应按钮开关

点击:1986 回复:32

两次图片都没有传成功,
16-03-18 18:52
弄一个反射型的传感器就好了吧
16-03-18 20:40
楼主准备做什么?这个和以前的楼道触碰开关相似吗??
16-03-18 23:12
是打卡机?
16-03-19 08:19
家里的台灯就是感应的,手靠上去就开了。或者是红外线的?好像这种http://www.nsmcu.com/gan-ying-kai-guan.htm
16-03-19 08:22
反射的不能判断人的双手已经离开工件加工区,别的物体也可以反射。这个装置是把工件放到加工位置,双手按下,气缸动作。机械按钮寿命短,有火花。无论是采样两个常开还是两个常闭,都会出现,不导通和不断开现象。有一次失效,人的手就可能夹到。
16-03-19 09:09
关于冲压设备,还是使用按钮开关稳妥,否则只要双手放置于开关上面,还没有使用力量按下去,机械就动作了。
就像你开车踩刹车一样,只要脚放在刹车踏板上,就刹车了,根本没有用力踩下去,这样的操控方式,你自己觉得合理吗?所以说,有个行业术语叫:反人类,就是说操作或者控制的方式,是和普遍的习惯性规则背道而驰的。
16-03-19 09:13
是一个气动加工装置,按下这两个按钮,气动动作加紧。单人操作。往常是两个常开触点开关控制,双手按下启动(这是证明双手离开加工区),不是很稳定,经常接触不良,工业环境就是那样,脏,
16-03-19 09:14
那是静电的
16-03-19 09:16
如果说是考虑使用环境导致的按钮开关寿命短暂,可以使用防护等级更加高的开关,完全密闭的开关,也就是类似于煤矿行业的防爆开关。
如果说还是担心开关触点的质量问题,可以购买造价更高的进口开关元件,比如西门子品牌,施耐德品牌等等。
最后修改:2016/3/19 9:20:47
16-03-19 09:18

上一页 下一页