主题:请教GP2500-SC41 奇怪的故障
点击:1546 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
陶大少
请教一下各位老师傅:一台GP2500-SC41屏。故障现象是屏上的时间不动,可以设置就是不走时间,还有就是正常情况下程序开始运行的时候有个安全提示的警告,现在这个安全警告也没有了,但是程序可以运行,重新上载程序结果一样,主板电池电压3.02V。
新人请求师傅指点!万分感谢!
16-03-17 14:12
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;屏有几个月没有通过电了吧?
16-03-17 14:24
2楼
编辑
引用
管理
陶大少
感谢老大的指点,我通电有三五个小时了还是没走时,还有那个安全警告的提示没有出现和时间不动是不是一个原因。您再指点下我该怎么做。。。感谢您!
16-03-17 14:49
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果一年以上没通过电,请先通电24个小时后再设置时钟;
16-03-17 14:56
4楼
编辑
引用
管理
陶大少
谢谢您!我按照您指点的做,通电中。。。
16-03-17 14:59
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
库存太久的东西,初次应用有时候会出现问题
16-03-17 23:08
6楼
管理
叫我小马哥
该帖内容不符合相关规定!
16-03-18 17:10
7楼
编辑
引用
管理
陶大少
再次请教版主,我已经通电30多小时了,时钟还是不走(说明一下,是时钟不走时,设置是可以的,设置多少可以保存,比如我设置2016年3月19日9点是可以的,保存后这个2016年3月19日9点一直不会变),GP的系统重新下载过了。望指教。谢谢您!
16-03-19 09:30
8楼
编辑
引用
管理
919355607
GP系统你也可以下载啊
16-03-19 09:51
9楼
编辑
引用
管理
陶大少
都是边学习边弄的,见笑了
16-03-19 09:55