登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:断路器不定期的跳闸
点击:1785 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
liuhongfei1
断路器控制下的设备,绝缘,相间阻值,带的负载都查了。没有任何问题,有哪位高人能指点迷津啊!!!
16-03-16 14:31
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
多大的断路器;
可继续观察负载情况(含线路等),并判别是否断路器本身问题。
16-03-16 14:58
2楼
编辑
引用
管理
919355607
带漏电的开关吗?
16-03-16 15:01
3楼
编辑
引用
管理
243604901
问题没说清楚,什么牌子,什么型号,什么负载,说清楚大家才好帮你嘛
16-03-16 15:06
4楼
编辑
引用
管理
wei1025205
你确定断路器以下都没问题,那问题就是断路器了
16-03-16 15:18
5楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
什么负载?
16-03-16 15:21
6楼
编辑
引用
管理
877476825
如果条件允许,更换断路器
16-03-16 15:22
7楼
编辑
引用
管理
坏男孩
断路器本身温度高吗
16-03-16 15:43
8楼
编辑
引用
管理
1713861547
是抽屉式还是、、、、。是配电屏总的断路器
16-03-16 15:48
9楼
编辑
引用
管理
liuhongfei1
abb的 125a的断路器 后面带控制柜和伴热带 电感性负载都不怎么大,也就是几百瓦
怎么判断是否是断路器的问题啊
16-03-16 16:11