主题:台达触摸屏,历史数值数据表,为什么不连续
点击:3889 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
台达触摸屏,历史数值数据表,为什么不连续。制作一个历史数值数据表,设置M0为历史缓冲区采样。M0出现一次采样一次。工作总数递增一个数,M0为ON一次,M0时间长度为100ms,M0采样周期为200ms,有时会出现漏记录,如图第05次没有记录。
16-03-15 10:43
1楼
编辑
引用
管理
xlian
将M0的ON时间设长一点,或者直接周期采样
16-03-15 11:24
2楼
编辑
引用
管理
zhjifei
不明白,为什么,有的时候可以采集到,100次有2-3次采集不到
16-03-15 12:37
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
是不是采样周期长了呢?
16-03-15 12:57
4楼
编辑
引用
管理
zhjifei
M0出现周期为3分钟一次,每次M0为1时,100ms
16-03-15 13:29
5楼
编辑
引用
管理
wwq2581314
问一下 台达加密 不进行解密 可以重新写入程序吗
16-03-16 14:20
6楼
编辑
引用
管理
xlian
触摸屏跟PLC的数据交换有一个周期,你可以直接设置为周期采样
16-03-18 08:23
7楼
编辑
引用
管理
zhjifei
周期采样是时间采样吗?这样会多采样的。采样周期和数据出现周期不同啊。
16-03-18 10:22
8楼
编辑
引用
管理
zhjifei
没有人能介绍这个问题吗?
16-07-15 15:26
9楼
编辑
引用
管理
ytthink
别的plc 触摸屏也可能出现
16-07-16 09:39