主题:PLC编程实现机械定位
点击:25309 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
gszwl
你可以用编码器、PLC、变频器做控制
首先把机械的位移量换算成脉冲,当PLC接收到编码器的脉冲数接近位移量脉冲数是将变频器频率下降,当脉冲数到达时用高速比较输出关断变频器运行
我使用过,误差基本在20丝以内
05-08-19 15:24
11楼
编辑
引用
管理
badboyxiaosu
哈哈,一不小心变成精华贴了,真是可喜可贺啊
05-08-19 16:23
12楼
编辑
引用
管理
新人123
我想请问一下,要是我用编码器+PLC呢。
也是来定位但是精度要在1MM以内能做到吗 ?
05-08-19 16:51
13楼
编辑
引用
管理
notemrcc
其实我的问题 和你差不多 只是我的不要求象你一样 要闭环控制的 我只要能控制距离就可以了 我想用直线步进电机 加PLC来实现 不知道对不对
05-08-19 20:09
14楼
编辑
引用
管理
nicky0382
同意
05-08-19 20:30
15楼
编辑
引用
管理
画程
我用编码器+PLC+变频器
来定位,已用多年,精度要在1MM以内能做到,还要看机械传递方面。
05-08-22 12:49
16楼
编辑
引用
管理
liyazhou007
大家好,我是新手
05-09-20 12:36
17楼
编辑
引用
管理
u4i3_wyd
使用SEW 变频器好了
05-10-08 20:52
18楼
编辑
引用
管理
zengnian
不用编码器也可以,只要接近开关和PLC.用二进制作为地址码
05-10-10 19:51
19楼
编辑
引用
管理
鉴水游鱼
采用plc+编码器+变频器控制,由于采用了单相计数,会不会是计数器的位置显示与实际位置不同?(由于抖动带来编码器误计数)
除了改用AB相外(因为要改动硬件,比较麻烦)各位高手有什么方便的方法提高精度吗?
05-10-23 14:15