登录
首页 DCS论坛 DCS论坛
回帖 发帖
正文

主题:4-20mA电压问题

点击:5612 回复:20

引用 cfg168 在 2016/3/13 16:10:35 发言【内容省略】

有些现场4-20mA的模拟量和24V是公用负端的,然后现场放的线号又不清楚,接错是有一定可能性 的啊,看来还是价格隔离器比较好
16-03-13 18:19

dlr

测量4-20MA信号的电压只能有两种情况:1.测量负载电阻上的电压,用其来间接判断该电流是否正常;2.是测量供电电源的电压,看供电是否正常。

  4-20MA信号最早是用在差压、压力变送器上,由于现场的接收仪表其输入内阻不相同,但为了保证电流信号传输的准确性,因此是按恒流来设计的,即在规定的电压、负载电阻范围内,输出电流的值总是保持恒定的。
   由于是恒流源,不论负载电阻如何变化,输出电流4-20MA总是保持恒定不变的;而负载电阻R两端的电压V,则由R的电阻值来决定,即V=IR。即恒流源的电压是任意的,其值由负载电阻来决定。
   如电Ⅱ型变送器其输出电流为0-10MA, 负载电阻为1.5K, 其工作电压要达到65-70V。
16-03-13 19:01
仪表有内阻,线路有电阻,产生电压很正常啊
16-03-13 19:29
这个现象是正常的,具体看接线的问题,还是应该单独检测线接的是否正确。
国外的也有不少传感器  电源负和信号负是一个点。有些是不同点。
有时用不同品牌 不同国家产的传感器接法不一样,导致两个设备不能共用一个开关电源,这也是正常的。
16-03-13 21:09
学习了
16-03-14 18:07
有电压是没错的
以前开始我也纠结这个问题
现在不管了!
16-03-14 20:21
看来也还是有人在和我一样纠结这个问题的
16-03-14 22:54
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
  补充:
   一.远传信号用电流源优于电压源的原因
   因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
   二.信号最大电流选择20MA的原因
   最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
   三.信号起点电流选择4mA的原因
   4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。
以上来源于百度文库
电压的高低,在线径确定的情况下决定传送距离。
16-03-15 10:04
0-10V等效为电压源,4-20mA等效为电流源,看看电压源与电流源的区别
16-03-15 11:28
别管电压,这个是恒流源,负载电压跟着变化的,只要电流对了就O了
16-03-16 09:06

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯