主题:高人请进
点击:1011 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
中国梦dwiito
谁能帮我看以下这个PLC和这个伺服驱动能链接吗。是不是一个是漏型一个是源型的,如个能.最好是帮指点一下吧!
16-03-10 10:28
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
S7-200 CPU224XP是PNP型输出的,看你驱动器输入是否支持PNP;
最后修改:
2016/3/10 10:33:41
16-03-10 10:33
2楼
编辑
引用
管理
中国梦dwiito
这个应该是源型的还是漏型的?
16-03-10 10:41
3楼
编辑
引用
管理
中国梦dwiito
16-03-10 10:42
4楼
编辑
引用
管理
中国梦dwiito
我是一个初学者,谁帮我看一下这个伺服驱动器是否支持PNP型输出,
16-03-10 10:54
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果伺服驱动器的脉冲电源是不是公用的,如果不是公用的,就不管什么型都可以用。也就是伺服驱动光耦的电源引脚是独立就可以了。输出是正脉冲就接正极,负脉冲就接负极。
16-03-10 10:59
6楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
PLC是源型输出,驱动器是漏型输入,应该不行吧。
16-03-10 11:02
7楼
编辑
引用
管理
中国梦dwiito
谢谢!我还是不懂啊!
16-03-10 11:09
8楼
编辑
引用
管理
中国梦dwiito
需要换一个PLC吗?
16-03-10 11:11
9楼
编辑
引用
管理
gjf201337
引用
ZCMY
在 2016/3/10 10:33:27 发言
【内容省略】
是这样
16-03-10 11:28