登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:应急维修西门子变频器!

点击:1632 回复:25

客户送来西门子变频器使用中出现不显示现象,经检测发现开关电源UC3844AD
sop-14损坏,手头没有SOP-14封装,用sop-8封装代替!
附件 IMG_4639.jpg
附件 IMG_4640.jpg
附件 IMG_4643.jpg
附件 IMG_4644.jpg
附件 IMG_4651.jpg
附件 IMG_4652.jpg
附件 IMG_4654.jpg
附件 IMG_4655.jpg
附件 IMG_4656.jpg
附件 IMG_4658.jpg
16-03-07 08:13
也这样代换过,其实不用接这么长的引线,把集成块引脚尽量分开可以直接焊在焊盘上的。
16-03-07 08:40
楼主真是有才!
16-03-07 08:49
楼主厉害,这个是实验吧,没有就这样交给客户的吧!
16-03-07 09:01
美观度不够吧,这样交给客户会被笑话的~
16-03-07 09:05
想法真心不错,装里面又看不到
16-03-07 09:15
这个怎么说也是常用件,楼主竟然没有。
16-03-07 09:28
我就是这样交给客户了啊!客户着急用我1个小时修好了。客户很高兴只要能用就行!
16-03-07 09:30
这个很正常啦,只不过我焊接的比楼主短点。。。
16-03-07 09:34
这样也行啊,学习了。不知热熔胶时间长了会漏电不?
16-03-07 10:00