gk_0
不能并联的
16-03-06 18:46
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
两个变压器都整流,然后将直流可以并联。作为1+1=2的功率并联,供电于直流负载。
16-03-06 18:48
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
什么样的灯具,可能为发光效率降低、或有明显频闪,或者不能正常工作、甚至损坏(看具体电路);
(照明)变压器不宜简单并联使用。
16-03-06 19:12
13楼
编辑
引用
管理
wang4370
不同的灯具不好一概而论,不过即便能亮也不正常,变压器最好不要并联使用。
16-03-06 19:37
14楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
如果是完全一样的变压器,是可以并联使用的,关键是相位不能接反!!否则短路!!!!
16-03-06 20:22
15楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
还有如果是使用LED灯的话应该是可以亮的。LED灯也是二极管,相当于半波整流,但是会有闪烁感!!
16-03-06 20:27
16楼
编辑
引用
管理
正式会员
引用
ljchbhc
在 2016/3/6 20:22:51 发言
【内容省略】
幸亏没敢接,否则短路跳闸,健身房的客人一定会投诉的,我也是担心输出线有没有反正的问题
16-03-06 20:46
17楼
编辑
引用
管理
正式会员
多谢各位的精彩解答,我的问题大家已经给出了答案