kl2015
去官网看看相应型号的说明书或者直接打技术支持。。
16-03-12 10:43
11楼
编辑
引用
管理
xquan
警告 48, 1.8 V 電源過低
控制卡上所使用的 1.8 V 直流電源超過極限。電源是在
控制卡上測量的。檢查控制卡有無缺陷。若存在選項卡,請
檢查有無過電壓的狀況。
(择自手册)
16-03-12 23:26