主题:晶体管输出的端口是否要在继电器线圈上并上一个二极管。
点击:1918 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
425713902
如题。这样是不是可以保护PLC的输出端口,要是并上个二极管,极性怎样接,如果接反了,会烧坏端口吗。
16-03-05 08:56
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
接反的结果就是烧坏输出端口。以前外出维修碰到一台数控机床二极管接反导致数控主板烧坏。
最后修改:
2016/3/5 9:03:35
16-03-05 09:02
2楼
编辑
引用
管理
wang4370
续流二极管为反向并联,以释放继电器断电后产生的反向感应电压,如一楼图。
16-03-05 09:11
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果你动作频率不高,不加也是可以的;
16-03-05 09:21
4楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
接反了直接通过三极管短路,你说烧不烧呢?
16-03-05 09:45
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
接反了就是短路,肯定烧的,还不如不接呢
16-03-05 10:32
6楼
编辑
引用
管理
ygl444
晶体管输出的必加
16-03-05 12:23
7楼
编辑
引用
管理
xianban7
从来没加过
16-03-05 12:30
8楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
gk_0
在 2016/3/5 10:32:45 发言
【内容省略】
学习了,看到很多设备就没接
16-03-05 12:32
9楼
编辑
引用
管理
坏男孩
在线圈两端反并联
16-03-05 12:38