主题:台达plc控制步进电机问题
点击:6513 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
醉月望晨
我按照驱动器说明书接好了线,直接了脉冲端口 我就想试试电机会不会转动 但是事实上电机不会动 大神帮忙看看哪里出了问题 谢谢了~
16-03-04 21:33
1楼
编辑
引用
管理
醉月望晨
16-03-04 21:37
2楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
没接使能信号。
16-03-04 22:02
3楼
编辑
引用
管理
醉月望晨
使能信号是什么?
16-03-05 08:03
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC是否是晶体管型? Y0有脉冲输出了吗?
16-03-05 09:23
5楼
编辑
引用
管理
ytthink
没有2K电阻吗?
24v的正负对了?
16-03-05 09:45
6楼
编辑
引用
管理
醉月望晨
Y0 Y1 两个输出口是晶体管型的。
16-03-05 10:47
7楼
编辑
引用
管理
醉月望晨
接了2K欧的电阻了
接线也对的 完全按照说明书连接的
16-03-05 10:48
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
确定接线对了,也没有什么了。
plc发出脉冲也是可以监测到的
16-03-05 11:03
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC侧面铭牌拍个传上来;
16-03-05 11:06