主题:三菱触摸屏GT2000
点击:1290 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
352955619
请教大神,外部设备报警时,怎样从正常界面自动切换到报警界面?
16-03-03 09:07
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC内中间继电器可以触发的;
16-03-03 09:41
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
直接设置触摸屏画面存储元件是PLC的D寄存器,报警时往该寄存器写入报警画面的画面号即可
16-03-03 10:28
3楼
编辑
引用
管理
352955619
三菱触摸屏有点不一样,像威纶通和歩科都很简单。
16-03-03 11:13
4楼
编辑
引用
管理
352955619
楼主的意思我不是很明白!敬请指示!
16-03-03 11:15
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
352955619
在 2016/3/3 11:13:42 发言
【内容省略】
你错了:三菱直接在系统设置画面存储元件,威纶还需要什么PLC控制.......
不过这些品牌俺都是用了千数.......
16-03-03 11:25
6楼
编辑
引用
管理
352955619
请教了!楼主是否有例子!现在还是搞不定呢!
16-03-03 11:45
7楼
编辑
引用
管理
352955619
报警画面是这样!
16-03-03 11:47
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
假如切换画面寄存器为D90,那么LD M10 MOVP K6 D90 就出来了。
具体自己玩啊。
16-03-03 11:54
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你打开公共设置--里面有一个画面系统寄存器设置(例如画面寄存器设置如上面D90),设置好以后报警信号上升沿MOVP K6 D90,这样就足矣
16-03-03 12:49