变频器控制电机运行,想测电机电流,用钳型表是卡在变频器的输入电源端,还是卡在变频器的输出端
16-02-20 15:39
1楼
编辑
引用
管理
jmyao
直接在变频器上不就能看?如果卡的话应该卡在输出端吧
16-02-20 15:46
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
变频器输出驱动电机的电能是经过了变频器的CPU驱动板和IGBT模块处理过了,已经不再是规规矩矩的正弦波型了,所以使用普通的钳形电流表很难测算出准确的数值。必须使用具有测量真有效值功能的钳形电流表进行测量。
16-02-20 16:08
3楼
编辑
引用
管理
cg319
我都卡输出端的
16-02-20 16:11
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
测量输出。
16-02-20 17:01
5楼
编辑
引用
管理
shui在漂漾
必须使用具有测量真有效值功能的钳形电流表进行测量。
16-02-20 17:12
6楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
变频运行在50Hz时,在前后侧测量都行,测的值都差不多
16-02-20 17:15
7楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
可能是我的表太差了吧。卡过变频的输出电流。和其面板显示的电流相差太大!11个kw的。。卡出来才7a左右。面板显示13a。。。
16-02-20 17:16
8楼
编辑
引用
管理
465010287
是卡在变频器输出端,。。。。。。。。。
16-02-20 18:11
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
测变频器的电流,输入和输出都是可以测的,测输入的电流就是正弦波,所以对钳表要求不高。而测输出,就要采用能测高频谐波电流钳表。或模拟(指针)表。