主题:接地故障求助

点击:1459 回复:16

故障变频器已在别的地方试过,现象一致可排除外部原因。另外电流检测会导致输出不平衡吗?
16-02-13 10:58
建议考虑三相电流输出不平衡引起的震动
16-02-13 19:30
 仔细查查吧。
16-02-14 14:52
接地故障,修后变频器上机了,在运行,等待中
16-02-15 20:46
修好后能分享下经验吗?
16-02-16 15:27
更挨驭功板后运行观察中
16-02-26 06:31
更换驱动板肯定好了,
16-02-26 17:00