当老哥已老
故障变频器已在别的地方试过,现象一致可排除外部原因。另外电流检测会导致输出不平衡吗?
16-02-13 10:58
11楼
编辑
引用
管理
13506908032
建议考虑三相电流输出不平衡引起的震动
16-02-13 19:30
12楼
编辑
引用
管理
yjk2289
仔细查查吧。
16-02-14 14:52
13楼
编辑
引用
管理
luangtsen
接地故障,修后变频器上机了,在运行,等待中
16-02-15 20:46
14楼
编辑
引用
管理
917880568
修好后能分享下经验吗?
16-02-16 15:27
15楼
编辑
引用
管理
当老哥已老
更挨驭功板后运行观察中
16-02-26 06:31
16楼
编辑
引用
管理
一年级学生
更换驱动板肯定好了,
16-02-26 17:00