登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:怪了!怪了!大家一起猜
点击:1586 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
471590275
检查插座是否不良接触或氧化
16-02-07 08:23
21楼
编辑
引用
管理
329345277
是不是和上次一样,虽然是用地线(黄绿线)但实际没接地,只算是把黄绿线当零线用了而以
16-02-08 21:35
22楼
编辑
引用
管理
uc78
接触不良
16-02-09 22:33
23楼
编辑
引用
管理
450767466
会不会设置的问题
16-02-11 08:31
24楼
编辑
引用
管理
知道一点
电没供上
16-02-12 00:05
25楼
编辑
引用
管理
wuyang750
是不是地线没了
16-02-13 10:20
26楼
编辑
引用
管理
05527833
经过仔细排查,现公布答案。大家回答的都比较靠谱,确如5楼,16楼,18,19,20,21,25楼所说,地线没接,但为什么有220多伏电压呢,问题出在地线接在了设备上,设备底座较大,与大地接触面很大,估计用机械表测量这个电压很小,但当时只有数字表。
最后修改:
2016/2/16 18:35:18
16-02-16 18:33
27楼
编辑
引用
管理
第七章
电源有根线虚接接触不良
16-02-17 07:28
上一页