主题:求助 PC-Adapter与S7-300(MPI)接线
点击:4824 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
shanxi_adam
新买了一套S7-300设备,想用MPI连接,请问PC-Adapter上的MPI端是不是直接插到MPI(312-2DP)CPU口?RS-232端如何与计算机的com口接线?谢谢!!!
05-06-12 09:57
1楼
编辑
引用
管理
shanxi_adam
更正:cpu型号:315-2DP
05-06-12 11:00
2楼
编辑
引用
管理
liangyanju
我有一套MPI/DP适配器,S7-300CPU314货号是314-1AE04-0AB0 V1.2。使用的软件是V5.2。我在软件PG/PC中设置了COM1/2,传输速率为19.2Kb/S,在硬件组态的CPU314中设置了速率为19.2(或187.5),地址为2。我为何不能向PLC中下载程序?还需要其他的软件或设置吗? 谢谢!
05-06-12 17:08
3楼
编辑
引用
管理
liangyanju
我也接通CPU电源 了。但未连接其他模块。无法上传或下载程序。希望给与详细指点?
05-06-12 17:13
4楼
编辑
引用
管理
yanli7234
这个是最简单的一种连接方法了.一般只要在PC/PG中设置正确,就该能通了.
05-06-12 17:35
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
能下硬件组态,不能下程序?
05-06-12 17:38
6楼
编辑
引用
管理
liangyanju
我的MPI/DP适配器型号是SIMATIC S7 PC Adapler v5.1货号是6ES7 972-0CA23-0XA0 传输速率只有19.2 38.4两种
05-06-12 17:53
7楼
编辑
引用
管理
liangyanju
硬件组态是在软件中编辑的
05-06-12 17:55
8楼
编辑
引用
管理
yanli7234
难道下程序不用那个软件?
05-06-12 18:18
9楼
编辑
引用
管理
liangyanju
哪个软件?
05-06-12 19:43