主题:40EH求助

点击:839 回复:10

DVP-40EH002读出的程序是指令格式,怎样才能转成梯形图啊!
16-02-03 15:38
直接转试试
附件 无标题.jpg
最后修改:2016/2/3 15:52:38
16-02-03 15:51
指令与梯形图是可相互转换的,在菜单栏点选图标
16-02-03 16:08
编译下面指令------梯形图点下;
16-02-03 17:56
程序已经损坏,转不成梯形图。
16-02-03 18:05
你是不是在指令页面读取程序的啊
16-02-03 18:17
仔细查看了下,程序好多ERROR,冒似程序坏了,这种型号的电池没电会损坏程序吗?
16-02-03 20:01

引用 zuoxp616 在 2016/2/3 20:01:29 发言【内容省略】

程序坏了,有事做了。DVP-40EH有装电池?
16-02-03 20:07
分段转,找到缺省,最后拼起来
16-02-03 20:30

引用 zuoxp616 在 2016/2/3 20:01:29 发言【内容省略】

水泡和电池电量耗尽都会出现这种现象。但不知道下载的时候转到eeprom里会不会。