点击:1094 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
szhenlong
电流互感器到仪表盘有3米,20个互感器都是30/5的,想简化下连线,如果每只仪表都达到满量程公共线上是不是会有20x5=100A的电流?
16-02-02 15:46
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
应该是。还不如各是个嘛,走的线虽然多,但都是细线,否则公共端的线太粗了。
16-02-02 15:55
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
分开吧,如公正线出问题将影响全部
16-02-02 16:19
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
只有同一组电源的3个互感器才用一根公共线,不同回路你还是另走吧!
虽然压降是每个回路互不干扰,但是大电流会把导线烧红
16-02-02 16:39
4楼
编辑
引用
管理
szhenlong
以前从没注意这个问题,差点酿成大错。
16-02-02 16:55
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不是的,三相平衡为0.取决于你的负荷
16-02-02 17:27
6楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
yejingmao
在 2016/2/2 17:27:12 发言
【内容省略】
表示赞同
16-02-02 17:40
7楼
编辑
引用
管理
877476825
个人觉得最好还是分开布线好一点。比较规范
16-02-02 17:42
8楼
编辑
引用
管理
1920395409
还是分开走线安全些。
16-02-02 19:05
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
得不偿失。
16-02-02 20:29